直流屏的調試方法:
1、首先檢查一次和二次回路接線是否正確-主要是查致命錯誤,比如說弱點接口接上強電了,應該接入直流信號卻接入交流信號了,還有就是短路問題。
2、避免了以上的原因,斷開所有的斷路器和保險,接通交流電源,測試交流雙電源切換裝置是否工作正常,雙電源切換裝置的下口電壓是否正常。
3、交流部分測試正常后,依次閉合充電模塊的交流開關,觀察模塊是否正常啟動并測量模塊輸出電壓和極性。
4、充電模塊啟動正常并輸出電壓和極性正確后,接通電池組開關及各母線開關,測量電池組開關下口、合母、控母電壓和極性是否正確,并觀察電壓表計是否方向打翻。
5、一次接通饋出開關,分別測量饋出開關對應的端子電壓和電壓極性是否正確。
6、上述內容為一次回路的調試,上述步驟測量調試完畢后,接通監控電源。
7、監控上電后,觀察監控顯示是否正常和各個檢測模塊是否工作正常。
8、監控裝置通電正常后,首先查看監控顯示器上的報警信息,如果有報警信息,則按照報警信息查找相關問題,如沒有,則查看監控裝置顯示的電壓值、帶上負載的電流值、開關量信息等。
9、監控上的主要模擬量、開關量信息經查看并測試正常后,開始測試直流母線的絕緣報警及支路接地阻值,一般220V系統可以用25-100K電阻測試,110V系統可以用7-100K測試。
10、電池巡檢測試,最好將規定路數的電池都接入電池巡檢,測試整體性能,如現場條件不夠,可以拿單節電池依次測試。
至此為止,調試完畢,剩下的就是檢查元器件安裝緊固、導線與元器件是否有松動及工藝問題了。