閥控式鉛酸免維護蓄電池是近幾年新興的一種蓄電池,它安裝方便,使用簡單,維護量小,適用于中小型變電站,配電室的應用。
鉛酸閥控式蓄電池從其特性上講,又比較嬌氣,不能大電流高電壓充電,又不能全容量放電,這是材質決定了它的特性。所以充電時限壓限流,放電時,限流限時達到一定電壓時,需停止放電(單體1.85v×108)。
充電:根據電池容量計算充電電流,電池容量的0.1倍率進行充電,單體電壓不能超過2.35V,18只電池總電壓253.8V。例如:100AH容量電池,充電時電流不能超過10A;充電電壓:?jiǎn)误w電壓不能超過2.35V×108=253.8V,所以整組電池電壓需要限壓253.8V。
放電:根據電池容量放電電流為容量的0.1倍率放電,電壓200V放電結束。例如:65AH放電為6.5A,電壓200V,放電時間10小時,完成。
檢測電池的容量:電流×時間=容量
例如:65AH電池:6.5×10=65AH
放電時間不夠表示容量不夠。如18只電池,電壓對于200V時,必須停止放電。
根據鉛酸蓄電池的特性,編寫以下充放電操作步驟,供用戶參考:
1.在大修時,停止交流電,保證安全的情況下進行。
2.如果有放電開關時,接在開關下線;無開關時,外接負載接在電池組開關下;1000-1500W放電電流。(保證電池放電電流為容量的0.1倍率)
3.觀察電池組電壓到200V時停止放電。
4.送交流電,充電,大約10小時充滿電。
5.如果容量不夠,可以再做一次循環。放電--充電檢測容量。
6.電池容量不夠時,請及時維修或更換,以保證正常供電。