一、直流屏電池的選擇
作為提供不間斷電源的設備,直流蓄電池是直流系統的核心。早期的直流系統多使用普通鉛酸電池,但由于其過載能力低,易產生酸腐蝕等問題,到了80年以后逐漸被堿性鎘鑷電池所取代,堿性鎘鑷電池與原鉛酸電池相比具有以下優點:
1) 體積小,機械強度好,不會因較大的沖擊和強列的振動而損壞。
2) 壓降小,自放電引起的能量損失小。
3) 過放電能力強,在短時間內可承受較大的過負載。
4) 耐過充能力強,不會因過充引起內部短路。
5) 放電電壓平穩,壽命較長,若使用較好,可達3000多個使用周期。
目前堿性鎘鑷電池仍是一種不錯的直流蓄電池,但其也有一些不足之處,主要如電池單體電壓低,使用數量大;電池維護工作量大;維護工作繁瑣,維護要求高。針對以上問題,現在又有一種免維護閥控密封式的鉛酸電池進入市場,其最大優點在于維護量小,電池單體電壓高,使用數量少,容易作到電池單體監測。但仍存在放電過電流倍數低,低溫性能略差的不足,壽命也較鎘鑷電池略短,電池老化后無法恢復,且在使用接近壽命期時易發生在線老化,容量急降,若檢查不及時,易成為事故隱患。
針對以上比較,若直流系統負載較重、過載可能大(如作為電磁操作機構的操作電源)、安裝地點環境良好、環境溫度不高且具備較強維護力量的情況下,建議考慮選用堿性鎘鑷電池。反之若負載較輕、過載出現的可能較底低(如作為彈簧儲能開關操作機構的操作電源)、安裝環境一般,維護力量薄弱的情況下則建議選用免維護鉛酸電池。
二、充電系統的選擇
在充電設備方面,目前使用較多的是可控硅相控直流充電系統,對電池的充電分為主充與浮充兩個階段,充電電流分大電流強充和涓流兩種方式。而控制方式常見的有熱傳感器法、定時法、負序電壓斜率法、伏安法等。近年來眾多生產廠家對此類直流系統,主要在其控制技術上不斷改進,如集成電路技術、PLC技術、微機監控、"三遙"通訊等技術不斷融合其中,使相控充電設備系統的可靠性不斷完善,因而目前此類直流屏系統,其產品的可靠性與實用性基本能令人滿意。
但相控充電機仍存在輸出電壓諧波大、電流紋波大,穩流精度較難提高的不足。同時由于其一般最多采用主從備份的方式,在某些場合,系統可靠性仍令人感到美中不足。所以,國外在一些對直流電源要求較高的場合逐步采用一種較為新型的高頻開關電源,整體結構采用模塊組合方式,其模塊原理圖如下,即先將三相交流電整流為相控直流,再變換為高頻交流,高頻交流再經變壓器隔離、全橋整流、濾波轉換為穩定的直流輸出。此種直流電源的最大特點是穩流精度高,紋波較小,諧波失真小,是一種高質量的直流電源。在組成直流系統時,可采用N個單元模塊組合的方式提供直流輸出,因而備份程度高,直流系統整體可靠性較高。此類直流電源目前國內已有廠家生產,但在整體外觀等方面略遜于傳統相控直流屏,企業在選擇直流電源時可進行比較取舍。
三、直流屏系統維護
鎘鎳電池在使用中應主要注意以下問題:
1) 定期對電池組進行大功率的充、放電,以激活電池內部的化學物質,降低電池惰性,恢復電池容量。
2) 經常檢查電池液位,在電池滿容量時對過高、過低的電池液位及時進行調整。
3) 定期檢查電池溶液濃度,發現比重變化時予以補堿液或加水,必要時重新配制電解液。
4) 定期逐個檢查電池端電壓,對個別電壓下降較大的電池,單獨進行"活化"處理。
5) 注意電池環境溫度,最好使電池在40℃以下溫度運行,以免加劇電池的自放電,引起電池容量下降。
6)保持電池清潔及環境干爽,以免發生電池爬堿,導致電池容量下降和引起直流系統絕緣降低。平時及檢修時對電池外溢的堿液應及時用干布擦凈,切不可用水沖洗電池外部。
2、 免維護鉛酸電池的維護
免維護鉛酸電池的維護運行中維護工作量較小,平時只需注意檢查電池各連接完好,保持連接無銹蝕、腐蝕;觀察電池是否出現漲肚、變形;密封閥是否完好;電極柱有無熔融跡象;以及保持電池清潔干燥等等。同時定期檢查電池單體端電壓,及時發現處理失效電池。
3、 直流系統的其它維護
直流系統中主要的維護工作是進行電池維護,除此之外,直流系統運行中還應注意:
1) 注意直流系統干燥、整潔,特別避免電池漏液沾污導線、器件等引起直流系統絕緣下降,產生直流接地。
2) 定期檢查直流屏系統功能,如:均充、浮充、絕緣監視、故障監測、報警等功能,確保設備保持良好狀態。
3) 對系統的元器件狀態定期檢查,特別注意可控硅元件的過熱異常,饋電開關器件觸頭發生的直流熔融等常見問題.