行業動態
直流配電屏的應用范圍是非常廣泛的,像發電站、水電站、變電站等重要場所都充分利用了直流配電屏。它的作用是非常明顯的,不僅能夠作為信號或事故的電源,而且它也是許多場所的備用電源,給人們的生活帶來了許多便利。
在變電站直流屏中,蓄電池組、充電機、整流裝置以及交流電源、直流配電電壓等組成了直流屏。不同的電壓等級與電池的數量有著直接的關聯性。如:110V直流電壓需要由9節12v的蓄電池組成;18節12v蓄電池是構成220v直流電壓所需的。
根據調度自動化系統用交流不間斷電源設備定期檢驗管理,蓄電池運行時間在2年以內的6個月進行一次放電試驗,2年以上的3個月進行一次放電試驗,至少每年進行一次深度放電試驗(容量大于50%)。
維護設備:
專用的電池組放電儀1臺,容量在220V40AH以上電池組1組,20A以上臨時充電機1臺,單電池活化儀1臺,吹塵器1臺。
日常維護
1、保持蓄電池外部清潔, 正負極樁頭涂抹放氧化劑
2、蓄電池組運行狀態檢查:
(1)運行溫升:
蓄電池在浮充狀態時不發熱,若發現個別電池有發熱現象應立即檢查原因,及時處理,若發現整組電池發熱,首先應檢查電池的運行狀態(強充或放電均有一定的溫升),是否浮充電流過大或電池組發生外部微短路等現象,發現問題應及時處理。蓄電池常見故障請參照蓄電池部分;
(2)檢查蓄電池組的連接點,接觸是否嚴密,有無氧化,并涂以凡士林油。
故障處理
蓄電池的常見故障一般可分為外部故障和內部故障兩種,外部的常見故障有蓄電池外殼明顯裂縫,以及封口破損和正負極柱腐蝕等。常見的內部故障有,正負極板硫化,活性物質脫落,自動放電,極板短路等。
一、極板硫化
蓄電池長期充電不足貨放電后長時間未充電,極板上會產生一層白色的粗晶粒硫酸鉛,這種現象稱為“硫酸鉛化”,簡稱“硫化”。這種粗而堅硬的硫酸鉛晶粒導電性差,體積大,會堵塞活性物質的孔隙,阻礙電解液的滲透和擴散,使蓄電池的內阻增加,啟動時不能供給足夠的啟動電流。
輕度極板硫化的蓄電池,可用2A~3A的小電流長時間充電,即過充電,或用全放,全充的充放電循環的方法使活性物質還原。硫化較重的蓄電池,可用去硫化充電方法消除硫化。對嚴重硫化的則應更換極板或報廢。
二.自行放電
充足電的蓄電池,在放置不用時,電能自行消耗兒逐漸失去電量的現象,稱為自行放電。蓄電池自行放電是不可避免的。充足電的蓄電池,一般放電的范圍在每晝夜1%以內,如果每晝夜自行放電的損失超過2%,就應該視為自行放電的故障。
為了減少蓄電池自行放電,要使用符合標準的硫酸和蒸餾水配制電解液;在使用中應保持電池表面清潔干燥,蓋好加液孔蓋,以免雜質掉入電池內。在自行放電故障的蓄電池,可將電池完全放電,倒出電解液,取出極板組,抽出隔板,用蒸餾水沖洗之后重新組裝,加入新的電解液。
三.極板活性物質脫落
活性物質脫落主要是指正極板上的pbO2脫落,這是蓄電池過早損壞的原因之一?;钚晕镔|(zhì)脫落不嚴重的蓄電池,可清洗更換電解液后繼續使用,嚴重時應更換極板或報廢。
四.注意事項
1、嚴格遵守各種充電方法的充電規范。
2、充電時,導線必須連接可靠,應先接勞電池線,再打開充電機的電源開關。停止充電時應先切斷電源,在拆下電池線。
3、充電過程中,要密切觀察各單格電池的電壓和密度變化,及時判斷其充電程度和技術狀況
新鄉市天恒電氣科技有限公司是專業從事高頻開關直流電源、相控直流電源等系列產品研發、生產的公司。有多年的設計生產經驗,可以根據客戶電量需求進行設計制作。公司產品廣泛應用于電力、鐵路、通信、物流自動化、國防、石化、冶金、煤礦等領域。